楼主  发表于: 2015-02-07 11:46
早些年,我们这里有一座中频炼铁厂,发生过一次令人不解的事.在中频电源前的主开关柜中,分出来几路小的负载开关,其中有一个是为溶化的铁水炉倒铁水用的,负载电机好像是1.0KW三相.正反转,此开关下端有一段10几米的2.5 电缆盘在一起,然后又接了一个25A 的三相闸刀开关,再下就是接触器正反转部分.原来一切正常,后来就发生了这个25A闸刀开关爆炸的事,不是总爆,没有规律,因是频繁起停,但总是在启动瞬间爆炸,电弧喷出1米多远,闸刀粉碎熔融,非常可怕.换新,换大开关都是如此,百思不得其解,但是其上级开关什么的都正常.再后来厂子黄了.此事直到现在我也没弄明白
新手驾驶f22
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-06
最后登录: 2020-02-20
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-07 13:30
关于接触器互锁这么低级的错误大家不用考虑,即使是,大刀闸150A的,用几安培的保险,他照爆不误,而且其他所有都没问题,包括电缆,还有主柜里的为此供电的DZ60   D10 的3P开关都不跳
新手驾驶f22
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-06
最后登录: 2020-02-20
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-07 20:17
有些事很诡异,150A的刀闸炸的粉碎,上端10A的开关稳如泰山,2.5的电缆也无恙,令人费解.我还有一个经历.有兴趣看一看令我泪奔的漏保,这些确实是我的亲身经历,是我近些年来弄不明白的两件事.大伙研究研究,替我解惑,或许是咱的学问太低,解释不了.