tianshizheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 613 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-06 15:12
我现在有一台机器已经有PLC了,但是不是我们做的,我们拿不到他的信号,所以加了一个PLC,现在要用原有PLC上装的一个传感器的信号,由于电位问题,我就使用了一个继电器,13,14接在传感器的信号线上,然后灵位两端接在加装的PLC的输入端,相当于一个开关。理论上是传感器一有信号,继电器接通,没信号继电器断开。但是,现在是加装的PLC的输入的那个端口的灯一直闪,一直跳动,像有杂波干扰一样的。
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 41812 分
在线时间: 1797(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-11-27
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-06 15:58
PLC都加了你还差一个传感器吗?把它搞的复杂了。
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 3995(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2024-11-27
查看忍缘善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-06 16:01
你的继电器1)线圈电压是DC24V还是AC220?(建议用DC24v的),2)线圈正负极要分清,传感器信号最好用屏蔽线,3)还有接地线是否有安装
独自漂泊
tianshizheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 613 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-15
最后登录: 2015-04-17
查看tianshizheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-06 23:01
唉,公司刚好差距离传感器啊,剩下那些都是对射的,麻烦死了……
我到时回去看看是不是继电器线圈正负极接反了