本人想请教下下,这个PID程序  那地方不对,做PID可以不做中断程序吗?谢谢 
[ 此帖被zhudaowen在2015-02-02 16:16重新编辑 ]
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2111 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-26
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-02 22:17
首先回答你,如果不使用PID向导,中断不是必须的,就是说 可以做中断也可以不做。再看你的程序:网络14是一个“带参数调用子程序”,是调用一个用PID向导做的,并且勾选了“增加PID手动控制”的子程序。这个子程序在你用向导做完后自动生成中断程序。网络14中的VW1256 直接改为 AQW0就可以 无需做网络15中的行1、2,看你网络15从行3下面的程序好像是为显示变频器频率而作