因为安全及安装空间的原因,控制柜和设备之间大概距离有3~5米。但是磁性开关、接近开关、光电开关等各种传感器的配线长短不一,一般多为1~3米。并且传感器的安装位置不同也导致线的长短问题。这样的情况大家都是如何接线的?
一种方法是将传感器的线一根根接长,再接入控制柜plc,这种方法维护起来不是很方便,要更换传感器的时候需要找到接线的位置剥开重新接上。或者在近设备端加一个接线盒,用接线端子连接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于维护的方法,望指教!
jack04011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 151 点
下载积分: 612 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-08-21
最后登录: 2018-09-03
查看jack04011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-31 17:11
可以选用配线、传感器连接分体式的形式,每次更换传感器时,只需要把传感器上的配线拔下插上新的了就行,无需任何包扎;很方便且防护等级很高,线缆长度根据需要选购,能大大降低日后的维护量,俺现在用的是易福门、图尔克两个品牌的。