philips105s
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 657 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-11-03
最后登录: 2022-04-11
查看philips105s的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-27 16:21
如题,最近做一套国外的设备。对方是3相220v60hz的,苦于断路器,热继,接触器不好采购(想用国产,市场没有,要高价订购)。考虑用国产市场上的断路器等替代,考虑方案是:(假定后面负载是220V60hz15kw 功率因数0.9马达,推算电流为44A.)。
问题是:1.断路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接触器用CJX2- 65A的能否用;
        3.热继用nr2-93   48-65A;
        4.其余国内用的单相220V50hz电压,直接用对方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的单相220v50hz电源接到对方的220v60hz的电源上转换而来?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高电压能代替低电压用吗?50HZ用在60hz的上面(仅断路器,接触器,热继和变频器)影响有多大?
ufo6363
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 513 个
工控威望: 561 点
下载积分: 6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间: 2010-11-21
最后登录: 2024-12-25
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-28 00:53
放心大胆的用,越算越怕。我这里去韩国的设备50频率还不一样用