我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-24 22:26
如题目。。。现在用的ZRN方式,每一次回的原点位置前后都有一点变化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一个零点信号就可以了?
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71469 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-11-21
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-25 14:15
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc