奇怪,三菱的DSZR回原方式是不是比ZRN精度要高?
上一主题
下一主题
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
603 点
下载积分:
1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间:
2012-12-09
最后登录:
2024-11-18
查看我好像是的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-24 22:26
全看
|
小
中
大
如题目。。。现在用的ZRN方式,每一次回的原点位置前后都有一点变化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一个零点信号就可以了?
分享
andy_gao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
283 个
工控威望:
448 点
下载积分:
2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2024-11-15
查看andy_gao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-25 16:20
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼我好像是于2015-01-25 14:35发表的 :
零点信号是接伺服驱动器?
不是接外部传感器????
一般是接伺服驱动器输出的Z相,当然你不想接也可以用近点信号,就和ZRN是一样了