ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-24 19:33
扩展的模拟量电流输出模块端子自带15V电压,而224XPCPU自带模拟量电流输出端子上一直是24V  怎么回事? 模拟量模块电流输入必须要有源(有24V电压)的0-20MA吗? 测试下来不是有源的0-20MA输入到模拟量模块没读数嘛
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 10024 点
下载积分: 8843 分
在线时间: 647(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-11-14
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-24 19:42
你是开路状态测的吧,接个负载试试!
ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-24 19:44
en   如果我用2线制的电流型压力传感器可以接到200模拟量电流输入上面吗?
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 492 个
工控威望: 10024 点
下载积分: 8843 分
在线时间: 647(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-11-14
查看711022027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-25 12:07
可以。