    大家好,今天向大家求教了。今天维修一暂存机时,原本问题是在板堆积时,暂存机就会上升,进行暂存。但是实际中不行,手动可以让暂存机上升,下降。自动是时,监控程序,输出正常,量下降接触器电压只有15v本应是24v左右。单独量开关电源,正常。也为发现有短路,最后更换了开关电源,设备正常。因为没有电子负载,故也没办法测试电源输出的电流。[就想问问大侠们,怎么用最简单的办法区别是短路还是电源自身的问题?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19654 分
在线时间: 478(小时)
注册时间: 2014-09-07
最后登录: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-23 06:45
这个是开关电源的问题
测量也很简单
找个24V汽车灯泡  或两个12V灯泡串联
再用短一点  粗一点的两根线  把灯泡接到开关电源输出端
测一下输出端电压
如果此时电压比空载时低很多
说明是开关电源带载能力下降
原因多数都是内部滤波电容失容
换之既可