用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
开关电源工作时,电压低,怎么区分是短路还是电源自身的问题
上一主题
下一主题
whshxt
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
166 点
下载积分:
467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间:
2014-05-25
最后登录:
2024-08-22
查看whshxt的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-22 21:54
全看
|
小
中
大
大家好,今天向大家求教了。今天维修一暂存机时,原本问题是在板堆积时,暂存机就会上升,进行暂存。但是实际中不行,手动可以让暂存机上升,下降。自动是时,监控程序,输出正常,量下降接触器电压只有15v本应是24v左右。单独量开关电源,正常。也为发现有短路,最后更换了开关电源,设备正常。因为没有电子负载,故也没办法测试电源输出的电流。[就想问问大侠们,怎么用最简单的办法区别是短路还是电源自身的问题?
分享
李志华
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
1556 点
下载积分:
2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2014-08-22
最后登录:
2022-01-12
查看李志华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-23 04:44
全看
|
小
中
大
开关电源容量是跟负载来决定的,算一下输出电流就知道了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
开关电源工作时,电压低,怎么区分是短路还是电源自身的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问