开关电源工作时,电压低,怎么区分是短路还是电源自身的问题
上一主题
下一主题
whshxt
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
166 点
下载积分:
467 分
在线时间: 152(小时)
注册时间:
2014-05-25
最后登录:
2024-08-22
查看whshxt的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-22 21:54
全看
|
小
中
大
大家好,今天向大家求教了。今天维修一暂存机时,原本问题是在板堆积时,暂存机就会上升,进行暂存。但是实际中不行,手动可以让暂存机上升,下降。自动是时,监控程序,输出正常,量下降接触器电压只有15v本应是24v左右。单独量开关电源,正常。也为发现有短路,最后更换了开关电源,设备正常。因为没有电子负载,故也没办法测试电源输出的电流。[就想问问大侠们,怎么用最简单的办法区别是短路还是电源自身的问题?
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-26 11:12
全看
|
小
中
大
用钳型万用表,量出电压电流,计算功率,不就知道了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
开关电源工作时,电压低,怎么区分是短路还是电源自身的问题