大家好,今天向大家求教了。今天维修一暂存机时,原本问题是在板堆积时,暂存机就会上升,进行暂存。但是实际中不行,手动可以让暂存机上升,下降。自动是时,监控程序,输出正常,量下降接触器电压只有15v本应是24v左右。单独量开关电源,正常。也为发现有短路,最后更换了开关电源,设备正常。因为没有电子负载,故也没办法测试电源输出的电流。[就想问问大侠们,怎么用最简单的办法区别是短路还是电源自身的问题?
分享
seemy51
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
145 点
下载积分:
3456 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2009-12-28
最后登录:
2024-05-31
查看seemy51的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-22 22:31
全看
|
小
中
大
这个我们也见过,个人让为是电源自身的容量不够,加大电源的容量就好,若是短路,电源模块有短路保护,自动会关闭电源输出,在我们的剪床上就出现过瞬间短路,平时电压正常,经常报警伺服异常,也未查出问题,增加一个电源模块,问题同样出现,最后排查,更换线路后才正常。
或者你也可以把电源输出电压适当调高,以满足其接触器需求。
第二个就是加大输出的线路,降低线损
分享
seemy51
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
145 点
下载积分:
3456 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2009-12-28
最后登录:
2024-05-31
查看seemy51的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-01-22 22:39
全看
|
小
中
大
电源出来有24V,到未端便只有18V以下了,就是容量不够的表现。若提高出来电压,未端电压也会相应提高。
更换电源出力线,更换大容量电源~