在一条丝杆的中间安装一个原点感应器,只有这一个,这样用PLC找原点比较合适,因为工作时是会原点上下都去的,用普通原点复归在异常断电时,如果在原点另一边则会找不到原点
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 11:24
可以自己写一个会原点程序,向前走多少脉冲找不到原点信号就反转,知道碰到原点信号才停止。