zhengcai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 109 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2015-01-18
最后登录: 2015-08-29
查看zhengcai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-21 23:25
在一条丝杆的中间安装一个原点感应器,只有这一个,这样用PLC找原点比较合适,因为工作时是会原点上下都去的,用普通原点复归在异常断电时,如果在原点另一边则会找不到原点
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-12-25
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-22 15:22
这个问题好解决,你需要在原点的一边无论走到哪都能全部挡住原点,另外半边完全不档原点,再考虑一下回原点方向,利用原点返回指令编写程序,可以实现原点返回,我之前解决过你这个问题。