我同意
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 573 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2014-01-25
最后登录: 2023-08-15
查看我同意的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-18 17:00
在灌程序过程中PLC断电了,ERROR灯一直闪。用GX Developer软件诊断出6401参数错误。在网上也有些这样的帖子。
解决办法是:停止可编程控制器,选择参数模式,设置正确的参数。各位如果有遇到这样问题或知道解决的,请告诉我一下
详细步骤 啊,跪求。
我同意
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 132 点
下载积分: 573 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2014-01-25
最后登录: 2023-08-15
查看我同意的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-18 17:49
现在6401故障解决了,解决办法是在从新下载程序时程序和参数这两项都打钩。现在还有一个故障6201:
错误代码(D8062):6201
错误讯息:PLC/PP COMMUNICATION ERROR (PLC/书写器通信异常)
错误内容:Parity/Frame Error
这问题没办法解决啊,求高手指点。