三菱FXPLC这个程序怎么写
上一主题
下一主题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-18 12:17
全看
|
小
中
大
当X0得电一次是计数器C0计数一次(C0 K3),C0计数器为三次,X0第二次得电C0计数为2次,X0第三次得电时C0计数为3次,当X0第四次得电时C0计数又为1,就这样循环下去,这个不知道能不能实现,请高手帮帮忙。。。之前计数三次是很简单的,后面不知道怎么弄了
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(xiaoyan88) 楼主发现伟大的问题
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-18 12:40
全看
|
小
中
大
同样呀,当检测到X0出现上升沿时,触发计数器C0。只不过当计数器等于三时,需要复位。
注意复位程序段与计数器计数的顺序位置。
程序:
[attachment=131466]
[ 此帖被wwcwwc在2015-01-18 12:48重新编辑 ]