欧姆龙温控器E5CZ系列用4-20ma模拟量输出实际温度值给PLC?
上一主题
下一主题
yaoxiang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
241 个
工控威望:
567 点
下载积分:
110093 分
在线时间: 492(小时)
注册时间:
2010-09-07
最后登录:
2025-01-03
查看yaoxiang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-17 00:00
全看
|
小
中
大
一直以为欧姆龙温控器E5CZ系列可以用4-20ma模拟量输出实际温度值给PLC。但今天要用了突然发现操作说明书里根本就没提到有这种功能。
求教下大家有这类经验吗?实在不行推荐发哪些牌子型号可以?但不能用232或者485。
分享
lqc2856
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
423 点
下载积分:
3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2009-12-23
最后登录:
2023-04-08
查看lqc2856的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-17 08:15
全看
|
小
中
大
都没有直接读取温度值的吧 一般都要转换 不过用OMRON 的温控器与CP1E无程序通讯 利用485还可以直接读取数值无需转换 只要设置好就比较简单的