hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 594 点
下载积分: 1354 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-16
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-16 11:34
电机分辨率 1048576

减速比 1/2.5

滚轮直径是303.33MM

PLC最高脉冲是100KHZ,
请问PLC发出的100KHZ是频率还是脉冲个数?

如果是一个脉冲转0.1毫米,
那电子齿轮比是不是2621440比9529
请问是不是PLC发9529个脉冲,负载轴转一圈,也就是走952.9MM
请问按照PLC发最高脉冲伺服可以走多快?

如果是一个脉冲转0.01毫米,
那电子齿轮比是不是2621440比95294
请问是不是PLC发95294个脉冲,负载轴转一圈,也就是走952.94MM
请问按照PLC发最高脉冲伺服可以走多快?

希望大家都来发表建议,或者有更好的办法。

anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-16 15:28
1、100KHZ是每秒发的脉冲个数
2、1574RPM
3、157.4RPM
飞刀,又见飞刀