冷玉诺
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2015-07-27
查看冷玉诺的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-13 18:47
有热电阻pt100(带变送器输出4-20MA)的电流信号传入西门子SM231,PLC和触摸屏通过数据线连接。现有4个温度信号在触摸屏上总是显示为零,现场测得温度为33度,且电流信号正常传入到SM231。不知道是哪的问题
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2620 个
工控威望: 21427 点
下载积分: 13176 分
在线时间: 2743(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-11-22
查看huoshi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-14 08:45
发上程序才能看出来?
danwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2024-07-20
查看danwei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-15 10:49
先看通信  再看触摸屏设置
冷玉诺
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1020 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2014-10-09
最后登录: 2015-07-27
查看冷玉诺的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-08 21:51
是触摸屏设置有问题
工控老徒
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2704 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2015-06-03
最后登录: 2015-08-28
查看工控老徒的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-26 11:45
如果通迅正常应检查程序或拔码开关