在用PLC控制伺服电机定位的过程中,存在几点疑惑,希望有高手指点一下。
1.伺服电机走几个点来回定位。如果PLC回原点后,走几个点的绝对位置,会产生累积误差吗?
2.伺服电机往一个方向走定长,应该怎么消除累积误差?
[ 此帖被tzhaichm在2015-01-13 16:18重新编辑 ]
分享
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1467 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2009-11-17
最后登录:
2023-07-21
查看selema的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-14 14:00
全看
|
小
中
大
用通讯的方式就没有积累误差的