用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
PLC控制伺服电机,怎么消除累积误差?
上一主题
下一主题
tzhaichm
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
133 点
下载积分:
563 分
在线时间: 50(小时)
注册时间:
2012-08-02
最后登录:
2018-12-07
查看tzhaichm的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-01-13 15:39
全看
|
小
中
大
在用PLC控制伺服电机定位的过程中,存在几点疑惑,希望有高手指点一下。
1.伺服电机走几个点来回定位。如果PLC回原点后,走几个点的绝对位置,会产生累积误差吗?
2.伺服电机往一个方向走定长,应该怎么消除累积误差?
[ 此帖被tzhaichm在2015-01-13 16:18重新编辑 ]
分享
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1467 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2009-11-17
最后登录:
2023-07-21
查看selema的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-14 14:00
全看
|
小
中
大
用通讯的方式就没有积累误差的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
PLC控制伺服电机,怎么消除累积误差?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问