PLC: 三菱FX3U-48MT 电磁阀:24V 3W ,现在想用一个输出点同时接两个电磁阀,请问在不加继电器转接的情况下能长时间使用吗?
分享
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
304 个
工控威望:
1310 点
下载积分:
9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2012-12-29
最后登录:
2019-05-03
查看gongling888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-01-08 09:34
全看
|
小
中
大
一楼答复很详细和有根据,按其计算,留点余量,没有问题。