PLC: 三菱FX3U-48MT    电磁阀:24V  3W ,现在想用一个输出点同时接两个电磁阀,请问在不加继电器转接的情况下能长时间使用吗?
changyu0330
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-11-16
查看changyu0330的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 16:24
【FX3U-48MT输出规格】
  ◆ 输出种类:晶体管/漏型输出
  ◆ 输出点数:24
  ◆ 最大电阻负载:0.5A/1点
      每个公共端的合计负载电流如下
      ·输出1点/1个公共端:0.5A以下
      ·输出4点/1个公共端:0.8A以下
      ·输出8点/1个公共端:1.6A以下
  ◆ 最大感性负载:12W/DC24V
      每个公共端的合计负载电流如下
      ·输出1点/1个公共端:12W/DC24V
      ·输出4点/1个公共端:19.2W/DC24V
      ·输出8点/1个公共端:38.4W/DC24V

3W大概0.125A,兩顆同時使用是0.25A而已,安全值範圍。
不加继电器转接的情况下能长时间使用吗?  
長時間是指該點位ON的時間要24HR/天,如果都只是ON一下就關閉的話,就可以忽略,長時間Keep的話那就有差了喔!!
因為晶体管作動頻率壽命及响应时间比繼電器來的好。