25KW的电机我应该选什么规格的空开各接触器要 各位高手指导下
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4002(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2025-01-05
查看忍缘善的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 16:55
交流接触器用 50A LC1-D( CJX2)-5011 220V 380V等电压,空开用框架电流80-100A,或者DZ47-63/63A的。 热继电器NR2-93/Z  40A 50A 60A 热过载保护
楼主留言:
不知用CDB9  63A的空开行不
独自漂泊
忍缘善
独自漂泊
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4002(小时)
注册时间: 2010-12-17
最后登录: 2025-01-05
查看忍缘善的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-07 17:59
你那是德力西的型号,都没有关系,看你电机启动负载大不,若是重负荷就不要