h30631
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 230 点
下载积分: 812 分
在线时间: 339(小时)
注册时间: 2012-09-05
最后登录: 2018-04-17
查看h30631的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-06 09:34
請教各位大大

目前使用X0 A相、X1 B相、X2 Z相
該如何寫出0~1000 的環型計數器

每次Z相歸零後反轉都會變成負號

感謝~!
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-23
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-06 19:56
    不知道你是否有的是C252,C252是双向双计数的输入,X2是复位信号接点,归零后反转变成负数是正常的!
如果你要循环计数,试试用C251,用程序复位!
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-23
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-06 20:05
    应该可以的,不知道你用过DHSCR指令没,我以前做的一个项目跟你描述的差不多,我是用DHSCR指令复位的,感觉还可以!没有出现啥问题