leefloyd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 140 点
下载积分: 592 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-07-29
最后登录: 2024-09-14
查看leefloyd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-05 08:44
在调试伺服电机时,由于底座不稳,出先负载大幅度摇晃,我过去把负载扶住,造成电机堵转,然后把电机断电了。之后上电出现报错,一般是过热、定位误差过大等。清除报警后伺服驱动器上电显示正常,但是伺服ON后,给予其指令电机不能正常转动,会出现瞬动一下锁死,或者电机出现尖啸声但不运动。请问这是什么问题。我使用的是NSK DD直驱伺服,PS3015。另外电机的机械结构应该没有收到过什么冲击。
zengrj521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2022-06-19
查看zengrj521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-19 22:01
产生共振了、外面的机械频率和伺服相同、会产生干扰。把占空比、以及频率参数加大一倍试。