wxsqwc
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2015-01-06
查看wxsqwc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-04 11:06
伺服回原点需要z相脉冲,但是z相脉冲有几个问题一直不明白
1、光靠伺服自己能找到z相脉冲么,自己完成回原点么
2、如果要靠PLC接受z相脉冲,那么怎么确定那个z相脉冲是我需要的回原点的z相脉冲
3、如果靠PLC接受z相脉冲,完成回原点,那么伺服里面急的圈数和脉冲数,怎么清零
请大神告诉我一下,自己弄了好久都不明白!
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-12-11
查看李磊88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-05 10:46
伺服驱动器z相脉冲是伺服电机转一圈一个脉冲,用这个脉冲来做定位。伺服驱动器一般都会有24V的Z相信号输出的呀  要求不高的地方回原点可以不要Z相信号(计数方式)
李磊88
我学习,我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2008-12-11
最后登录: 2024-12-11
查看李磊88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-05 10:51
Z相与近点开关配合使用可以使重复返原的精确度更好