楼主  发表于: 2014-12-27 10:23
有个工程的电气控制系统,发现控制电动机的接触器和空开用小了,问对方什么原因。对方答:电动机只能按80%的额定功率运行,全额运行的话一会儿就烧掉了,所以用小了。

还问了个一个问题,强电和弱电共地好像不好吧,对方没有回答我,用异样的眼光看了我笑了下。

我等草根我无语了,人家可是科班出身。

所以问问大家,大家讨论下。

照这说法,假如接触器坏了或者空开跳了,是因为电动机额定运行了,他没有错。反过来,我电动机不能额定运行的话不就是不合格产品吗?


补充,还有个问题:4kw/380v交流的电加热管,接成三角形的话电流一般是20.4A左右,钳型表也测出来差不多。
可人家用的接触器是施耐德的1810的,我说小了,不行的,他说,完全可以,
原来他照1.5计算的,还说是电热管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新编辑 ]
无为青年
混口饭吃
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1031 分
在线时间: 431(小时)
注册时间: 2014-11-06
最后登录: 2024-11-22
查看无为青年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 18:41
想问下4KW380v的加热管怎么会有20.4A的电流的呢,求教?