有个工程的电气控制系统,发现控制电动机的接触器和空开用小了,问对方什么原因。对方答:电动机只能按80%的额定功率运行,全额运行的话一会儿就烧掉了,所以用小了。

还问了个一个问题,强电和弱电共地好像不好吧,对方没有回答我,用异样的眼光看了我笑了下。

我等草根我无语了,人家可是科班出身。

所以问问大家,大家讨论下。

照这说法,假如接触器坏了或者空开跳了,是因为电动机额定运行了,他没有错。反过来,我电动机不能额定运行的话不就是不合格产品吗?


补充,还有个问题:4kw/380v交流的电加热管,接成三角形的话电流一般是20.4A左右,钳型表也测出来差不多。
可人家用的接触器是施耐德的1810的,我说小了,不行的,他说,完全可以,
原来他照1.5计算的,还说是电热管不好,功率做大了。
[ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新编辑 ]
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 10:51
1、关于断路器,交流接触器,热继电器可按照选型表对应选取。如果没有可以按照额定电流1.5-2倍选取断路器,接触器按照额定电流的上一接近规格选。热继电器严格按照额定电流选取。