欧姆龙模拟量输入模块如何与二线制压力传感器连接。模块的A+ A- 与传感器的+极—极直接相连没有反应,传感器是不是要接电源,应该怎么连接,传感器是二线制(4MA-20MA)只有二条引线,请问各位大神,正确的接线方式,谢谢
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 127190 分
在线时间: 4009(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-15
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-19 15:52
传感器+接+24V,-接A+,A-接-24V.