梦之缘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 189 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-07-16
最后登录: 2024-12-20
查看梦之缘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-19 14:37
欧姆龙模拟量输入模块如何与二线制压力传感器连接。模块的A+ A- 与传感器的+极—极直接相连没有反应,传感器是不是要接电源,应该怎么连接,传感器是二线制(4MA-20MA)只有二条引线,请问各位大神,正确的接线方式,谢谢
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128402 分
在线时间: 4055(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-21
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-19 15:52
传感器+接+24V,-接A+,A-接-24V.