例如 步进或伺服  用 PLSY K100 D0 Y0   或 DDRVI D0 K100 Y0 Y3  就是让脉冲数一直发下去,没有具体的脉冲数要求,只有速度要求。如何实现呢?
xbl2018
龙儿
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-09-20
最后登录: 2024-08-20
查看xbl2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-18 12:05
用可变速脉冲指令 DPLSV D100 Y0 Y3也能实现,而且在运行过程中可改变速度D100,正好满足楼主要求。