wujunpeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-11-20
最后登录: 2021-03-10
查看wujunpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-15 09:17
PLC诊断提示运算错误:错误代号6764。
6764 脉冲输出编号,已经在定位指令、脉冲输出指令
(PLSY、PWM等)中被使用了。
请确认在脉冲输出对象地址中指定的输出,是否在其他的定
位指令中被驱动。

这个各位是怎么解决的呢?  谢谢!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27941 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-17 18:50
二条定位指令被同时驱动
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wujunpeng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1692 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2014-11-20
最后登录: 2021-03-10
查看wujunpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-18 10:04
谢谢,问题解决了!