ma5201314
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 203 点
下载积分: 968 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2022-08-19
查看ma5201314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-12 08:56
大侠们:MR-J2S-*B伺服控制器,内部电池电压过低,是否可给PLC发生个脉冲?缓冲地址是多少啊?能不能实现?请高手指教

故障码(92、9F)
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-12 10:01
是可以做到的,你需要在驱动器控制线上自定义一个点,J4的是CN3-13针脚(此针脚用户可以自定义输出)接到PLC输入点上,然后将PD07参数改成09,即可。J2S的没有用过,应该是一样的吧,楼主可以试试! [attachment=129864]


qq: 423079203
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-12 12:44
哦,受教了,是否在刷新处添加个变量即可? 谢谢![attachment=129873]
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-12 14:47
不客气,四楼说的方法可以的,我觉得!简易运控我没有用过,所以不知道里面有数据刷新。我用Q173DS也是读取报警代码,没有的报警,就用自定义引脚,或变量来判断!
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-12 16:18
抱歉,我没有过哦,不晓得,我用的都是motionCPU.不过手册我在找到了。发给你吧,我没有中文的资料,希望可以帮到你 。有兴趣的话加我创的群:423079203,论坛我都不知道怎么上传东西! 见谅  
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31356 分
在线时间: 1860(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-12 16:26
不行,上传不了资料,留个邮箱吧! [attachment=129902]