zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-11 11:36
现在公司新招了一名负责安全的负责人,他提出我们的很多非标设备的电源开关都不符合国家安全设计要求。大部分设备都没装漏电开关,要求安全改善。设备上大部分都装的是空开而不是漏电开关,不符合国家安全规范设计。请问做电控设计的专家,哪些设备是需要安装漏电开关?设备三相功率不平衡时,在设计时要哪一种三相漏电开关?漏电流大小有啥设计选型要求?在哪些控制负载前段要装漏电开关?谢谢!
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 12:20
说一下,貌似没有说机台必须要有漏电。机台配电的话主要设备安全,其次是人身安全。设备安全,空开可以的。人身安全,工业设备主要体现在接地可靠,其次是控制电源可用漏电,但是一般用隔离的比较多。让然对于特殊的设备要特殊处理。比如可嬉戏的喷泉泵,于外壳接触加热器等
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-22
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-11 12:40
应着眼在接地和接零上。
hsqknx
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 2439 点
下载积分: 489 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-11-21
查看hsqknx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-11 14:48
小日本的机器都没敢说装漏电开,他们一定要装,你就装吧
taotaoba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2016-06-18
查看taotaoba的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-12-11 14:59
你公司管安全的是理论派。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26249 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2024-11-16
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-12-11 16:04
设备可以不装漏电开关,但是接地是一定要接的!
拉驴汉
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2022-06-06
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-12-11 16:14
装漏电开关,当心设备开不起来。变频器一送电,漏电开关就跳闸,等着看好戏吧。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-11 17:29
  占楼看戏了;和安全说下,进户装个漏点就可以了嘛。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-11 18:39
到底要装不要装呢?我也遇到这个问题!
gqm
拜师学艺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2437 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2009-05-20
最后登录: 2024-02-19
查看gqm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-11 19:03
我单位的有几个设备总开关是装漏电开关的,而其他的分开关是用空气开关,其中220V控制电源是用380/220隔离变压器取得的。漏电开关应采用躲过启动峰值电流的。但只要是设备上单相接地或用单相回路,马上跳闸。
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2022-04-18
查看catfree的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-11 20:14
f非常容易跳闸啊
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
yushli2002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 22582 分
在线时间: 450(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2024-11-22
查看yushli2002的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-12-11 20:17
如果有变频器还是不要装漏电开关了。