楼主  发表于: 2014-12-10 23:58
如题,吃完中饭一直搞到晚上也没搞通,MPI灯狂闪USB指示灯慢闪,就是搜不到200的站,有用过的说一下怎么搞的。
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-11 08:40
转换器上有MPI/PPI选择拨码开关么?有的话没有问题
没有的话??
不如拿个USB转485的好用!
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-28 08:47
USB转485的的转换器,增加一个出口换公口的9针头,仅38线就可以的那种,
功能与西门子的200编程电缆相同,价格么--好厂家120元到顶了吧。
我使用的很好
wuwm_1974
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2014-11-28
最后登录: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-28 08:53
给你个西门子的网站,看看你的编程电缆及驱动是否满足要求。
肯定是可以同时使用的
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=21226394&objAction=csOpen&nodeid0=10805397&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN

网页上点击产品信息可以看到与你的编程电缆型号相同,那只要有新的驱动就可以了