嘿嘿不黑哦
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2012-02-22
最后登录: 2015-05-16
查看嘿嘿不黑哦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-06 09:03
例如 正限位设定  大于多少脉冲就停止正转
          负限位设定  小于多少脉冲就停止正转
     原点自己调好位置之后,关机重启,那么D8340即等于0
         最后在设定每次上电时,把上一次的位置脉冲D 8340传给这次的D8340.  这样是不是就不需要开关了啊
  
因为空间太小,不好装开关。PLC 是FX3U,大家有什么好的建议吗?总感觉用软元件控制不太安全。谢谢大家给点意见
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-06 12:33
有能记住原点的伺服,需要装电池保存。
本帖最近评分记录: