用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
11KW的电机用不用降压启动
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
ttttt_
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
143 点
下载积分:
882 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2014-03-01
最后登录:
2024-07-05
查看ttttt_的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-12-03 10:15
只看楼主
|
小
中
大
请教下大师,11KW的电机用不用降压启动。
分享
w421635637
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
170 点
下载积分:
919 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2024-07-03
查看w421635637的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-03 10:16
只看该作者
|
小
中
大
尽量使用降压启动,如果你的变压器够大,你也可以直接启动
分享
taotaoba
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
471 点
下载积分:
7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2014-01-08
最后登录:
2016-06-18
查看taotaoba的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-12-03 10:20
只看该作者
|
小
中
大
必须的
分享
huoshi
为所当为
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2590 个
工控威望:
21431 点
下载积分:
14080 分
在线时间: 2751(小时)
注册时间:
2010-12-27
最后登录:
2024-12-23
查看huoshi的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-12-03 10:24
只看该作者
|
小
中
大
11KW电机容许直接启动
分享
dgnx2014
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
149 点
下载积分:
689 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2014-12-03
最后登录:
2017-07-16
查看dgnx2014的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-12-03 10:25
只看该作者
|
小
中
大
这要看你的变压器容量大小,还要看看变压器下挂的负荷有多少了。
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-12-03 13:08
只看该作者
|
小
中
大
22kw表示一般都不降压启动
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
分享
lnsyzbw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
240 点
下载积分:
7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2014-05-04
最后登录:
2018-06-29
查看lnsyzbw的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-12-03 14:05
只看该作者
|
小
中
大
直接启动没问题
分享
wuwm_1974
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2020-11-10
查看wuwm_1974的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2014-12-03 15:02
只看该作者
|
小
中
大
是否直接启动,看启动电流过大是否对你用电的网络造成冲击影响到其他设备的使用!
直接启动的话11KW的最大启动电流在120~130A左右,若是重载启动则持续时间较长,
用电网络能承受 则直接启动,不能就降压启动。
我做过一个消防的柜子200KW,甲方要求直接启动,因为他们有一个专门的变压器用。
分享
meiguangzhao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
132 点
下载积分:
1585 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2014-05-22
最后登录:
2018-07-17
查看meiguangzhao的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2014-12-03 16:24
只看该作者
|
小
中
大
规范操作要降压启动吧
请多指教
分享
chengjianbo
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
386 个
工控威望:
573 点
下载积分:
3443 分
在线时间: 1291(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2024-12-22
查看chengjianbo的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2014-12-03 16:28
只看该作者
|
小
中
大
还要看什么负载
分享
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1990 个
工控威望:
7814 点
下载积分:
64478 分
在线时间: 737(小时)
注册时间:
2008-01-07
最后登录:
2024-12-23
查看和谐共赢的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2014-12-03 19:43
只看该作者
|
小
中
大
如果你的变压器容量够大,你也可以直接启动
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2014-12-03 20:14
只看该作者
|
小
中
大
我见过180KW的电动机直接启动。火电厂的球磨机。
自己的事情自己做.
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
4
»
Pages: 1/4 Go
工控人家园
综合讨论
11KW的电机用不用降压启动
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问