楼主  发表于: 2014-12-03 10:15
请教下大师,11KW的电机用不用降压启动。
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-05 08:42
三相笼型异步电动机的启动方式有两种方式,即直接启动和降压启动。直接启动是一种简单、可靠、经济的启动方法,单由于直接启动时,电动机启动电流Ist为额定电流的4-7倍,过大的启动电流一方面会造成电网电压显著下降,直接影响在同一电网工作的其他电动机及用电设备正常运行,另一方面电动机频繁启动会严重发热,加速线圈老化,缩短电动机寿命,所以直接启动电动机的容量受到一定的限制。通常根据启动次数,电动机容量,供电变压器容量和机械设备是否允许来综合分析,也可用下面经验公式确定:
Ist/In<=3/4+S/4P
式中:Ist-----电动机直接启动电流(A)
            In------电动机额定电流(A)
            S------电源变压器容量(kVA)
            P------电动机容量(KW)
一般容量小于10KW的电动机常采用直接启动。