REL320 , 0.37KW 230V/400V 50HZ 3PH
如上,型号标准; 搞不明白到底是三相还是单相,到底改接220,还是380? 我手里没电机实物,只有这个型号
分享
matlac
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
176 点
下载积分:
972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2021-12-31
查看matlac的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-12-02 10:51
全看
|
小
中
大
星型接法和三角形接法都是在U1,V1,W1,接三相380V的电,是不是星型接法的时候线电压是220V,三角形启动的时候是380V的线电压;这么小的电机就直接用三角形接法, [attachment=129376]
分享
matlac
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
176 点
下载积分:
972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2021-12-31
查看matlac的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-12-02 10:52
全看
|
小
中
大
不管三角形还是星型,U1,V1,W1,都是3相380V的电压??? 只是,电机的每一相承担的电压不同?????
分享
matlac
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
176 点
下载积分:
972 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2021-12-31
查看matlac的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-12-02 11:27
全看
|
小
中
大
[attachment=129379]
如上,是不是不管星型还是三角形,U1,V1,W1,都是接3相380V??、
接星型则线电压是230V,接三角形,则线电压是380V?
型号里面的230V/400V 3PH。是不是意思就是3相,可以星型接法,也可以三角形接法????