请教:想用丹佛斯FC51变频器的4--20mA模拟输出控制另一个丹佛斯2800变频器,FC51变频器的模拟输出端子42、55是0/4-----20mA,FC丹佛斯变频器的42端子连接丹佛斯2800变频器60端子,FC51变频器的55端子连接2800变频器55端子,(即42----60,55------55),FC51把6-90改为1,把6-91改为10,2800把参数314改为1,把参数315改为4.0mA,运行2个变频器,2个都显示run运行,把FC51变频器降为0HZ,但是2800变频器显示运行在16HZ,把FC51增速,2800也增速。 请教大侠:是不是没调整好呀?怎么调整?
[ 此帖被aabbcc296在2014-11-27 19:44重新编辑 ]