passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-12-27
查看passray的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 08:44
[attachment=129111] [attachment=129112]  如图。
[ 此帖被passray在2014-11-26 21:32重新编辑 ]
passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-12-27
查看passray的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 08:54
CAD做的
引用
引用第1楼100759于2014-11-26 08:49发表的  :
EPLAN做的?我比较关系这个
passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-12-27
查看passray的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-26 09:09
多谢指点!
加热我之所以用热继电器主要是想让它检查缺相。我的总开关是带漏电保护的!
电机前之所以没有分别加断路器是因为空间不够了。
引用
引用第3楼niningtt于2014-11-26 09:00发表的  :
没有什么叫做合理,看就看多少的成本做的,上学时候机床电路毒害造成的这样吧。
第一张,有总开关了,其他电机都有热保护了,这基本就可以了。
但是最好是每个回路都有断路器,这样一个回路故障不会影响到其他回路的工作,否则就是总开关跳。
其次加热器用热继电器作用不是很大,而且加热器最好用漏电断路器。
passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-12-27
查看passray的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-26 14:03
请问加热断相了,怎么检测?
引用
引用第6楼逍遥书生于2014-11-26 10:56发表的  :
加热设备加热继电器纯属浪费,是最不合理的,有那钱还不如加个温控了,220V的电机有专用的接触器,干什么用380V的,浪费
passray
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2013-05-25
最后登录: 2024-12-27
查看passray的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-26 15:55
请问加热断相了,怎么检测?
引用
引用第10楼chenxue163于2014-11-26 15:02发表的  :
第一张图断路器选用正泰NS2系列的电机断路器,就可以把热继电器省下来了短路保护也有了,3.7KW电机交流接触器有点小了
第2张图加热不需要热继电器,加热每路加漏电开关,最好用个温控器用固体继电器控制电热管