[attachment=128849]
使用
FX3U
,光纤放大器
Keyence FS-V11(
延时
OFF
,光源
FINE
,官方标注响应时间
250us)
,光纤线
Riko FT-420
现场情况
AB
两点间的距离为
67mm
,用来简单检测产品是否过短,皮带方向是
B(X3)->A
(
X10
),速度
0.884mm/ms
,
问题出现,
PLC
只能检测到长度为
56mm
以下的产品为不合格,
56mm
以上仍为合格,由于程序扫描时间为
5.5ms
,为避免误差,采用输入中断,中断程序有用
REF
。另外程序输入刷新设置为
K0
。
[attachment=128848]
后来编写一段程序用来测试,如图,长度不合格产品,发现
I301
中断中判断为合格,但在主程序中第
21
步判断为不合格
(
正常
)
。程序扫描时间为
0.4ms
。
请教各位,造成此种情况的原因,光纤放大器或光纤线有延时?还是其他原因,求助高手!!谢谢!!
注:
PLC FX-3U
是正规代理商购入,光纤放大器
FS-V11
,采购价在
250
元,光纤线
40
元,不能确定是否为正品。
光纤放大器ON OFF正常,光感测试正常!没有问题!
[ 此帖被keven1在2014-11-20 10:49重新编辑 ]
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-21 08:19
全看
|
小
中
大
光纤头换M3的,或者加聚光镜,减小检测光点,光纤尽量不要折,A点和B点接X0 和X1试试,
分享
gc007008
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
195 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2284 分
在线时间: 192(小时)
注册时间:
2013-07-11
最后登录:
2017-04-01
查看gc007008的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-11-21 10:39
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼keven1于2014-11-21 10:27发表的 :
放大器延时已经关闭!
刚才又测试了一下,延时在15ms左右!且不稳定!
我的建议是减小你的检测误差,你这种情况不单单是光纤放大器延时造成的,也有可能是好几方面造成的累计误差,这种设计先天不足,要检测很准确可能比较难