[attachment=128849]
使用FX3U,光纤放大器Keyence FS-V11(延时OFF,光源FINE,官方标注响应时间250us),光纤线Riko FT-420
现场情况 AB两点间的距离为67mm,用来简单检测产品是否过短,皮带方向是B(X3)->A(X10),速度0.884mm/ms, 问题出现,PLC只能检测到长度为56mm以下的产品为不合格,56mm以上仍为合格,由于程序扫描时间为5.5ms,为避免误差,采用输入中断,中断程序有用REF。另外程序输入刷新设置为K0。
[attachment=128848]
后来编写一段程序用来测试,如图,长度不合格产品,发现I301中断中判断为合格,但在主程序中第21步判断为不合格(正常)。程序扫描时间为0.4ms。
请教各位,造成此种情况的原因,光纤放大器或光纤线有延时?还是其他原因,求助高手!!谢谢!!
注:PLC FX-3U是正规代理商购入,光纤放大器FS-V11,采购价在250元,光纤线40元,不能确定是否为正品。
光纤放大器ON OFF正常,光感测试正常!没有问题! [ 此帖被keven1在2014-11-20 10:49重新编辑 ]