楼主  发表于: 2014-11-19 21:41
现在要用FX3U控制6台步进电机,用什么方案比较合适啊,本来想选用2台欧姆龙CP1H用485通讯的,现在客户又有变化要用三菱的,怎么做比较合适啊,求教

方案说明:六个步进电机要同时运行,而且行走的距离不同,一台FX3u肯定搞不了的

现在就是不能确定是加3个1PG合适,还是用2个FX3u合适,2个FX3u的话用什么通讯
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新编辑 ]
892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-20 08:07
2个FX主机,走CC-LINK通讯
892777011
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2014-06-24
最后登录: 2021-11-21
查看892777011的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-21 09:27
引用
引用第6楼andy_gao于2014-11-20 08:41发表的  :

是走cc_link还是485方便经济啊

三菱的CC-Link我没用过不好说,台达EH3的RS485是兼容CC-Link的,并且自带的RS485口就支持,使用CC-Link相对好些,设置好数据交换区就可以了,2台PLC会自动更新数据交换区的内容,