如图片,一个24V经过转换开关接通一个电磁阀,我只画出来一部分电路;
现在我司的老电工和电气工程师测量出来的电压如下:
1.AB之间断开时,测量AB之间的电压时15.3V, B对GND的电压时9.1V;A对GND是24V;
大家说说这正常吗?
2.电磁阀的内阻一般有多大? 我们是很小的一个电磁阀; 切换开关断开时,我测量AB的电压应该是24V才对,但是老电工说不是;
3.我认为问题是AB之间的切换开关虽然断开,但是AB之间的绝缘电阻不够大,导致在断开时24V流进A,B,电磁阀,GND; 这个时候拿万用表去量B端电压有9V; 问题的根源在于切换开关绝缘电阻不够大;
4.但是老电工和电气工程师不同意我的上述观点,大家看看是不是我说的对面?他们认为是线路问题,查了一个下午也没个结果
hdrplc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5756 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2014-10-25
最后登录: 2015-03-14
查看hdrplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-18 14:34
这个正常的,我来说明一下
1.测量AB之间的电压时15.3V,是因为你B点相当于接了一个电阻(线圈电阻根据继电器线圈功率来,功率越小线圈阻值越大)并且还要看你用的什么类型的万用表,如果内阻大的万用表,此电压高些,内阻相对小点的机械万用表,此时测出的电压低些
交流才进步