如图片,一个24V经过转换开关接通一个电磁阀,我只画出来一部分电路;
现在我司的老电工和电气工程师测量出来的电压如下:
1.AB之间断开时,测量AB之间的电压时15.3V, B对GND的电压时9.1V;A对GND是24V;
大家说说这正常吗?
2.电磁阀的内阻一般有多大? 我们是很小的一个电磁阀; 切换开关断开时,我测量AB的电压应该是24V才对,但是老电工说不是;
3.我认为问题是AB之间的切换开关虽然断开,但是AB之间的绝缘电阻不够大,导致在断开时24V流进A,B,电磁阀,GND; 这个时候拿万用表去量B端电压有9V; 问题的根源在于切换开关绝缘电阻不够大;
4.但是老电工和电气工程师不同意我的上述观点,大家看看是不是我说的对面?他们认为是线路问题,查了一个下午也没个结果
tsshn2010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 146 点
下载积分: 464 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2014-03-21
最后登录: 2022-01-09
查看tsshn2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-18 15:53
个人见解,错了请更正,根据你的描述,开关断开时,测A-B,B-GND间电压分别15.3V,9.1V,说明这两端有了电压降,加起来刚好约等于24V,有压降,说明有电阻,组成了回路,B-GND间压降刚好为电磁线圈电阻引起,而A-B之间既然有了压降,说明有了电流流过,只能说明绝缘不好,如果开关绝缘性好的话,B点点位应为0V,无法组成回路,最简单的办法吧接在开关两头的端子取下来,直接测A-B间电压,看是否为24V