向北航行
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 669 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-11-09
最后登录: 2014-11-29
查看向北航行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-18 14:06
如图片,一个24V经过转换开关接通一个电磁阀,我只画出来一部分电路;
现在我司的老电工和电气工程师测量出来的电压如下:
1.AB之间断开时,测量AB之间的电压时15.3V, B对GND的电压时9.1V;A对GND是24V;
大家说说这正常吗?
2.电磁阀的内阻一般有多大? 我们是很小的一个电磁阀; 切换开关断开时,我测量AB的电压应该是24V才对,但是老电工说不是;
3.我认为问题是AB之间的切换开关虽然断开,但是AB之间的绝缘电阻不够大,导致在断开时24V流进A,B,电磁阀,GND; 这个时候拿万用表去量B端电压有9V; 问题的根源在于切换开关绝缘电阻不够大;
4.但是老电工和电气工程师不同意我的上述观点,大家看看是不是我说的对面?他们认为是线路问题,查了一个下午也没个结果
yinxiaojian
火把倒下,火焰依然……
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 234 点
下载积分: 12070 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-01-15
最后登录: 2024-07-07
查看yinxiaojian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-21 13:53
考虑转换开关绝缘型、连接导线绝缘性。