huaihebian
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 198 点
下载积分: 875 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2008-12-10
最后登录: 2015-11-23
查看huaihebian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-11 10:03
1.一台机电设备,带1-2个电控柜,设备上电机,传感器,气缸等等等都需要接线,这些线如何走,才能美观漂亮?
我们是会在设备上寻找线集中地地方,在设备上固定线槽,线多大线槽,线少小线槽,从线槽出来以后,到最终接线器件肯定还有一段距离,我们一般都是用扎带找固定点绑紧, 我们也试过用粘块固定,但效果不好,容易脱落;你们对于这些线如何处理?
2. 柜内的线比如PLC到面板上的按钮,HMI电缆, 从线槽出来,贴着柜子的侧面走,扎带固定,然后上HMI的那扇门,问题来了,从电控柜侧面出来的电缆一直到HMI,按钮这些电缆你们如何固定呢?  我见过好多厂家直接悬空,非常难看? 也见过厂家用粘块横平竖直的粘好,很漂亮,但粘不牢,这一段线你们怎么固定?  用扎带是不可能了,打孔更不允许
有图片的发发看,这些小细节大家都关注过嘛?
彩色五环
水滴石穿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 248 点
下载积分: 721 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-12-10
最后登录: 2024-12-20
查看彩色五环的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-11 23:12
个人观点:控制柜和电机,传感器等等之间的路线比较好的做法是在中间使用一个小一点的接线盒子,接线盒子和控制柜之间使用固定好的金属管或者金属线槽来保护线电线电缆,这样做比较美观,牢固,又方便维修。控制柜内部,大部分都是布置走线槽的。注意好了细节,会让你的设备档次提高一大截。会给人的感觉是中国创造,而不是中国制造。