富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-05 21:32
公司有台FX2-48的老三菱,程序里用C237对接近开关的脉冲计数,计数脉冲为5个,最近老是误动作,启动程序,电机还没转,接近开关就有5个或者6个脉冲输入到C237了。对设备也进行了抗干扰改进,PLC也换过,但还是不行,请各位前辈提出意见。谢谢了
lixiangyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-06 23:15
用普通的计数器试试。用编码器时才用到 (高速计数器C237)。  
68074633
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
注册时间: 2014-06-25
最后登录: 2024-11-13
查看68074633的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-08 08:27
c237是高速计数器。改成普通计数器看看