ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-30 13:35
     曾经在挺久以前,急停是为了保护人生伤害与财产损失而外设的一种保护功能,一般的时候不操作。现在急停的功能已经慢慢的变的多样化,原来的功能已经慢慢的消失了,今天希望能跟大家一起聊一聊,当下,大家设计急停按钮的时候,用于什么样的场合,实现什么样的功能。

我自己常用的几种方式:

                               1、有PLC的控制系统中,控制回路没有增加交流接触器做供电控制。一般急停直接接入PLC输入端,实现的功能基本上跟停止差不多。

                               2、有PLC的控制系统中,控制回中通过交流接触器实现总电的通断,把急停串在接触器的线圈上,一断电控制回路全停电。

                               3、有PLC的控制系统中,控制回中通过交流接触器实现总电的通断,把急停直接拖一个中继,一组去断控制回路的电,一组去往PLC的输入端,急停断开后,控制回路没有电,但是PLC的供电单独,所以这时候是PLC有电,控制柜插座有,其它的回路全没电。

                               4、在有PLC控制伺服的控制系统中,急停直接就接在S-ON端子上或充当了停止,直接接入PLC输入端,用于紧急停止。

                               5、在一般的继电器控制电路中,实现纯的逻辑控制,急停直接还是以前的功能,控制回路全停电。

你把急停用在了哪里,理由是啥?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 好贴好贴!
  • 山河今仍在,壮志在何方?
    海风123
    学习自动化
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 42013 分
    在线时间: 237(小时)
    注册时间: 2008-03-08
    最后登录: 2024-07-09
    查看海风123的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-11-18 09:51
    还是觉得用第3种方法好。我就是经常用这种。。