• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
343012090
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-08-31
最后登录: 2024-11-06
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-29 04:32
接一个项目要用到松下PLC,这松下PLC学起来真恶心,首先松下资料都是一截一截的,先是总首册在加个什么补充手册,想用FPX系列,用高速记数器记数,整个总手册里DT90052也没介绍全,网上搜松下PLC资料也少,比如高速记数这一块,都是说得一截一截的,没有说全的,偏偏它又搞那么多系列,,偏偏用的指令不一样,又没怎么分好类的,这不是在为难我一个刚用松下PLC的人么。还有它那个什么FPWIN编程软件,老是要升级,我想卸掉2。8的,升最近的一个版本的,卸都卸不是掉,真想砸电脑
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3244 个
工控威望: 7909 点
下载积分: 2375 分
在线时间: 12631(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-29
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-29 07:19
呵呵,你以为大家走过的路都是顺风顺水,把心态放好点,其实每种东西都有他不足,当你玩熟了松下的,又觉得其他的不好。我用过四年的松下,刚开始也有这感觉,你说的这些问题其实现在看来都不是什么问题。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-04-18
最后登录: 2023-12-23
查看342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-29 11:13
松下是不怎么好用,它的软件很差劲,还有就是你不装电池的话它的掉电保持的数据存储器很少。
FPX的PLC我也做了三台机器了,至今还没熟练。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
ywx163
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1147 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 184659 分
在线时间: 3993(小时)
注册时间: 2007-05-05
最后登录: 2024-11-28
查看ywx163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-29 12:50
引用
引用第2楼342703002于2014-10-29 11:13发表的  :
松下是不怎么好用,它的软件很差劲,还有就是你不装电池的话它的掉电保持的数据存储器很少。
FPX的PLC我也做了三台机器了,至今还没熟练。


不用装电池,它的掉电保持的数据存储器可以在软件里面设置范围
jiwu08
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 143 点
下载积分: 540 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-04-28
最后登录: 2022-08-31
查看jiwu08的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-25 22:51
日系的都比较狗血,用习惯了欧系 的再来搞这些狗血东西烧脑
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 41832 分
在线时间: 1797(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-11-29
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-25 23:12
松下PLC也有它的优点,慢慢你就知道了。
xmyb2621
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xmyb2621的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-05 10:44
松下开发人员语文水平都很差劲,编写个说明书看的就是费劲。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-05 11:17
断电保存区的确很少,尤其是FPX,根本不够用,逼着你买电池。
成功的路上需要帮助
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24588 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-11-26
查看yamqq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-05 12:31
用欧版软件嘛,还好用的
这个人很懒,什么也没有留下!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27951 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-05 12:35
台达还不是个鸟样.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214148 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-29
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-05 15:56
松下的服务态度真不是一般的差!!建议别用松下的,一旦出问题你就自己想办法解决!别指望他们能给你帮上什么忙!!     
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wmswangwww
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-16
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-06 11:06
松下FP-X也不错,它与FX3U,CP1H,K120,S200CN.M1200是一个时代产物。从市场和用户评价还可以,也是上述这几款
中到目前为止,唯一没有被破解的一个。
至于断电数据保存用F12/13指令就行了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go